  目前台达ES2系列PLC是使用ISP soft软件来进行编程的:  1、装置注释表及其使用情况,可以在此区域设置和查看PLC的各类寄存器的停电保持区域范围;在程序处可以添加周期性和中断程序;则直接修改全局符号中对应的地址即可;可以管理各个程序是否添加进工作列表,此功能可以方便屏蔽某一段不想执行的程序“可以修改新建程序的名称和设置编程语言以及该程序的密码;

  一、背景
  台达ES2系列PLC因其性价比较高,被广泛应用在许多小型设备上面;因其价格比同等规格的西门子samrt 200系列PLC和三菱的FX3U系列PLC的价格都要低很多;所以深受广大国内厂家的喜欢。
  二、编程软件介绍
  目前台达ES2系列PLC是使用ISP soft软件来进行编程的。如下图所示:
  软件截图
  在项目管理区(左侧红色方框内)内包含了以下区域:
  1、装置注释表及其使用情况:可设置X,Y,M,D,S等等寄存器的注释;也可以查看哪些寄存器已被使用。如下图所示:
  注释表
  2、设置PLC停电保持区:可以在此区域设置和查看PLC的各类寄存器的停电保持区域范围;如有需要也可以进行修改。如下图所示:
  PLC停电保持区设置
  3、设置全局符号
  可以设置全局符号;在程序处可以添加周期性和中断程序;也可自行编蜜写功能块;在应用指令区;可以查看PLC所有指令;并且已归好类别;方便查找。像一些常用的符号;可以在全局符号中定义;如果需要修改;则直接修改全局符号中对应的地址即可。
  4、工作
  该区域可以管理各个程序的执行。可右击->工作->工作管理,进入工作管理画面。可以管理各个程序是否添加进工作列表;此功能可以方便屏蔽某一段不想执行的程序。当需要执行时;再添加进工作列表即可。如下图所示:
  工作管理
  5、程序
  右击->程序->新建,可弹出“建立程序”窗口,可以修改新建程序的名称和设置编程语言以及该程序的密码。如下图所示:
  建立程序
  6、应用指令
  该区域将PLC中所有的PLC编程指令全部分类列举了出来。
  三、编程
  为了提高PLC编程效率;要善于总结PLC编程的特点以及共性;将一些常用的功能编写成块;并做成模板;日后编写新的程序时;可以直接调用。
  根据功能的不同;一般将各个周期性的子程序分别划分为以下子程序:
  1、主程序
  2、模拟量
  3、通讯
  4、自动控制
  5、报警
  6、输出
  以上程序执行与否及优先级均在工作管理区域中设置。
  1、首先要做的是将IO输入和输出点的注释先做好。并规划手动和自动输出的寄存器点;
  如输入用X点标注,如下图所示:
  X输入点注释表
  输出Y点的标注,如下图所示:
  Y输出点注释表
  手自动输出的点标注,因ES2系列PLC最大IO点为256 10点,所以对于一般小于100点输出的项目来说;可以按以下方式规划M点。其中
  用M0到M100之间的M点来表示常用的标志位。如下图所示:
  M点(常用标志位)
  用M100到M200之间的M点来表示手动输出标志位。如下图所示:
  M点(手动标志位)
  用M200到M300之间的M点来表示自动输出标志位。如下图所示:
  M点(自动标志位)
  用M300到M400间的点来表示停止条件。如下图所示:
  M点(停机条件)
  用M400到M500间的M点来表示报警内容。如下图所示:
  M点(报警点)
  2、编写输出功能块。首先需要先定义输入输出参数;再编写输出程序,如下图所示:
  输出功能块
  3、编写输出程序,调用输出功能块,并编写每个输出点的停止条件。
总结
以上是真正的电脑专家为你收集整理的台达plc型号说明(台达ES2系列PLC编程概述)的全部内容,希望文章能够帮你解决所遇到的问题。
如果觉得真正的电脑专家网站内容还不错,欢迎将真正的电脑专家推荐给好友。

回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

投诉/建议联系

908164873@Qq.com

让我们一起寻找开源的乐趣
加入QQ群把ヽ( ̄ω ̄( ̄ω ̄〃)ゝ
  • 关注公众号
  • 添加微信客服
Copyright © 2001-2024 ROOT开源 版权所有 All Rights Reserved. 网站地图|仅供演示|仅供演示
关灯 在本版发帖 官方QQ群 QQ客服返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表